返回列表 發帖

成部冷氣機結冰!

有無師兄試過咁?成部機結冰!
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
菠蘿

回復 1# pineapple
菠蘿版主,噴冰試過,結冰未試過,開到好低温嗎?
多些溝通,少點誤解

TOP

回復  pineapple
菠蘿版主,噴冰試過,結冰未試過,開到好低温嗎?
fmlee 發表於 2018-6-1 23:44


沒有呀!只是25度,剛才花了很久融雪,現在頂住先,哈哈!
菠蘿

TOP

即係代表部機雪種有問題,差唔多夠期要換

想頂多陣?唔好開低過24度,開最大風速

點解我知,因為我都係,仲頂緊頂到完全唔涼為止
要屋苑好, 先由業主自己做起 !!!

TOP

正常來講,空氣經過隔塵網流入「牛百葉」被冷卻,空氣中水分凝結於牛百葉,然後流落冷氣機底部流走。結冰就因爲水分被困於牛百葉。成因好可能就係牛百葉被塵堵塞,亦都可能風扇葉太多塵吸唔夠空氣穿過牛百葉。
治標方法就係將風力較到最高,用氣壓迫D水流出牛百葉。
治本就係清洗冷氣機。
淘寶集運 淘寶開箱  淘寶教學

TOP

正常來講,空氣經過隔塵網流入「牛百葉」被冷卻,空氣中水分凝結於牛百葉,然後流落冷氣機底部流走。結冰就 ...
raychung666 發表於 2018-6-2 03:07


上個月先搵公司洗過機呀!
菠蘿

TOP

即係代表部機雪種有問題,差唔多夠期要換

想頂多陣?唔好開低過24度,開最大風速

點解我知,因為我都係, ...
Law霸 發表於 2018-6-2 00:55



唉!又要破財!!BTW long time no see 呀  LAW霸 c hing
菠蘿

TOP

其實冷氣機結冰主要是室內機感溫線出現問題,感應唔到真實室溫,以為唔夠凍,所以不斷製冷唔識停。
室內機感溫線有2條,1條是銅頭,號一條是黑色膠頭,出問題的會是黑色膠頭那條。

主要有3種可能壞:
1) 室內感溫線鬆了,可能上次洗機水氣影響氧化接觸不良,可把插頭拔出來,把PCB上銅腳用力刮幾下,再插回去抽插多幾次,好采的話就會正常。你是中途結冰,這種機會,最大,不過有可能幾個月後又出現翻,換了新的最好。
2) 室內感溫線壞了,一般開機一直降溫,1~2小時即結冰,換了新的就OK。
3) 主機板的感應溫度電路壞了,這要看主機板設計,我以前瘋習牌就試過,但很少會用這設計,一般是第一種最多。
感溫線找不到這品牌的,最通用有10K和15K,如果打開是黃色應該是15K,黑色可能是10K,或可用萬用表量一下好機原有那條,10K在30度實測大約7K。
要知長度,可在淘記隋便淘一條10k,一條15k,回來剪掉接上去。

TOP

其實冷氣機結冰主要是室內機感溫線出現問題,感應唔到真實室溫,以為唔夠凍,所以不斷製冷唔識停。
室內機 ...
cl88 發表於 2018-6-2 23:08


感謝 c hing 詳細回覆!等我研究下先!!
菠蘿

TOP

黑色膠頭那條



TOP

返回列表